現目前溴化鋰制冷機撿漏的方法主要是壓力撿漏和真空撿漏,小編今天主要跟大家說說三匯能環撿漏的最常見方式溴化鋰制冷機的檢漏方式—壓力檢漏。
壓力檢漏的步驟如下:
1)向機組內充入表壓0.15MPa的氮氣,若無氮氣,可用干燥的壓縮空氣,但對已經試驗或運轉的機組,機內充有溴化溶液,必須使用氮氣。特別值得注意的是:機組內應充入多大壓力的氮氣?各廠家不盡相同,不管怎樣,機組內的氮氣壓力不能超過制造廠產品說明書上規定的最大值。
2)機組充入氮氣后,在法蘭密封面、螺紋連接處、傳熱管脹接接頭,以及焊縫等可能泄漏的地方,涂以肥皂水或其他發泡劑檢檢漏。若有泡沫連續生成的部位,則為泄漏的地方。壓力檢漏既要仔細,更要有耐心。在肥皂水澆好之后,要注視一段時間,因為微小的泄漏,要要隔段時間才有很小的泡沫慢慢慢地出來。
3)對于可以浸沒于水中的部分,也可用浸水法檢査。細心觀察是否有汽泡逸出,氣泡產生處即泄漏位置。
4)對于已發現泄漏的地方,將機組內氮氣放盡后進行修補,然后再重復1)~3)步驟,直到認為整個系統無一漏處為止。最好稍為觀察一段時間,觀察機組壓力有無變化。
5)若無泄漏時,可對機組保壓檢查。在開始保壓時,記下時間、溫度和當時U形管上水銀柱高度差所產生的壓差,以及當地氣溫下的大氣壓?jīng)過24h后,再記錄U形管上的水銀高度差,當?shù)販囟龋约爱數卮髿鈮毫Γ瑧?yīng)當將大氣壓力及氣溫的變化而引起機組內氣體壓力變化量扣除,這樣,如果機組內氣體壓力下降在66.5Pa以內,則認為機組密封性達到要求。
以上便是溴化鋰制冷機壓力檢漏的內容了,希望能對您有所幫助。
猜您喜歡:溴化鋰制冷機維修保養 直燃機維修 溴化鋰制冷機維修
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機檢漏;?
?
本文地址:
m.hmzle.cn/wenda/130.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。



客服趙工